Seite 1 von 1
A/D-Wandler
Verfasst: 15.08.2007 20:01
von Thomas
Hi,
ich möchte über den A/D-Wandler LTC1286 ein Signal einlesen (MVCom).
Nur weiß ich nicht was ich mit den Eingängen "CS" und "Clock" machen soll (0 oder 1), damit hinten (am Ausgang) ein für mich verwertbares Signal rauskommt.
Verfasst: 15.08.2007 21:54
von Helmut
Serielles Protokoll bedeutet nicht direkt V24=Com-Port.
Siehe Datenblatt-Auszug:
http://people.freenet.de/helmutholm/Seriell.png
Schaue dir das mal genau an:
Dann kommst du auch drauf wie man das programmiert.
Ev. bist du mit der LPT-Schnittstelle auch gut bedient.
Falko's Webseite
http://www.falko-pure.de/ gibt auch einiges her, bzw. er hat mal sowas ähnliches mit einem Schieberegister gemacht,
das Protokoll ist ähnlich.
MfG Helmut
Edit: Hattest du nicht schon einmal was mit der direkten Ansteuerung vom Com-Port gemacht?
Ja:
http://www.purebasic.fr/german/viewtopi ... s&start=10
Verfasst: 17.08.2007 14:16
von Thomas
Heißt dass, wenn ich CS auf LOW lege, kann ich indem ich CLK HIGH/LOW mache, immer ein Bit auslesen?
Edit: Das mit dem COM-Port funktioniert jetzt ganz gut. Ich habe auch schon eine 2-Kanal-Relaiskarte gemacht und die ist auf meiner Website (
www.freenet-homepage.de/thomas-website ) zu sehen.
Verfasst: 17.08.2007 14:47
von Helmut
Vereinfacht gesagt ja.
In der Zeit wo CS=0 und Clock=1 ist bei Dout ein Bit da oder nicht da, je nachdem ob es vom IC gesetzt ist oder nicht.
Du mußt zB. die Zeit einhalten, die das Datenblatt mindestens für den Clock=1 und Clock=0 vorsieht.
Datenblattlesen ist hier ein muß.
Zur besseren Verständniss bitte doch mal den Falko um das Schieberegisterprogramm. Das funktioniert ähnlich.